消防多級離心泵的性能;消防多級離心泵的的測試要求以及對消防泵的一些相關建議
消防多級離心泵與生活水泵和生產水泵相比性能上應有較高的要求,但我國現行規范對消防多級離心泵的性能和測試要求沒有做出較詳細的特別規定,致使消防多級離心泵在選用時無據可查,出現了多種問題。
美國NFPA20對消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量應為設計值的150%,揚程不小于選定工作點揚程的65%,關閉水泵時的揚程不大于選定工作點揚程的140%,穩壓泵流量為1—2L/S,揚程為消防泵揚程的1.1—1.2倍。 同時規定在消防多級離心泵出水管上應設測量用流量計,流量計應能測試水泵選定流量的175%,消防泵在出水管上應設直徑大于89mm的壓力表。
建議關關部門參照美國標準對我國的消防泵設計、選用提出更有針對性、更明確的要求,以便在對消防泵的選用、檢測過程中有據可依。